Здравствуйте,уважаемые теплотехники! smile.gif

Поручили провести небольшой участок теплосети. sad.gif Мое направление-ВК. Сомневаюсь в своей наработке на данный момент. Посмотрите,пожалуйста,есть ли грубые замечания по установке компенсатора и неподвижных опор.
Т1=95 гр,Т2=70гр.
Трубы стальные диам.57х3, в ППУ с оцинкованной защитной оболочкой.В местах подземной прокладки -в стальном футляре.

Буду очень благодарна!
экспорт
отсутствуют скользящие опоры
надземных или подвальных участков

? 0,8м над землёй на улице ?

неясен материал изоляции под землёй
особенно вертикальных подземных

не обозначены углы поворота УП
вместо АБВГДЕЖ

нет сечений мож перепутаны Т1Т2
нет воздушников в верхних точках

непонятно что обозначено
3-мя линиями

К1 показали бы 2-мя линиями

да и вместо pdf картинки смотрят чаще
VK05
Цитата(экспорт @ 12.2.2019, 12:56) *
отсутствуют скользящие опоры
надземных или подвальных участков

? 0,8м над землёй на улице ?

неясен материал изоляции под землёй
особенно вертикальных подземных

не обозначены углы поворота УП
вместо АБВГДЕЖ

нет сечений мож перепутаны Т1Т2
нет воздушников в верхних точках

непонятно что обозначено
3-мя линиями

К1 показали бы 2-мя линиями

да и вместо pdf картинки смотрят чаще

Добрый день,экспорт!Спасибо,за указанные замечания.
Можно я поясню по Вашим замечаниям, а Вы меня поправите)

1.Со скользящими опорами очень сложно,я не очень понимаю,как и где их ставить.Показала их только на компенсаторе и на разрезе. Понимаю,что для тр.57 расстояние до 4 м.?!
2.Под землей в ПЭ изоляции.Вертикальные подземные тоже в ПЭ,я так понимаю.
2. 0.8м над землей,да. В техзадании указали эту высоту.
3.УП поставила.Буквы потом уберу,пока для себя оставила.
4.Сечение показала.Воздушники тоже
5.Третья линия,наверное ось была.Убрала

Добавила еще одну неподвижную опору(Н2)
экспорт
сечение есть только надземное
и отсутствует сечение подземное

особенно учитывая оболочку труб:
под землёй ПЭ а над землёй что?

значит на схеме подписать сечения 2-2

опора надземная требует фундамент
простейший: блок ФБС

путаница в расположении труб Т1Т2

думаю опоры на вылете П-обр.К лишние
зато на спинке нужна и оставшиеся
опоры копируйте на 3м в свои стороны
и ещё от каждого УП до 2м до опоры

воздушники нужны в Б или В и в Г или Д
в зависимости куда уклон

П-обр.К К1 везде бы в 2 линии

углы поворота подписываются УП1 и т.д.

экспорт
заодно на аксонометрии разделите
трубы надземные и подземные

например по цветам: сделайте
надземные красными чтобы
легче считать спецификацию
VK05
Добрый день,экспорт! smile.gif Спасибо,что помогли разобраться.Все Ваши рекомендации учту)

Цитата
под землёй ПЭ а над землёй что?
в оцинкованной оболочке

Цитата
путаница в расположении труб Т1Т2

Подача(Т1) идет справа по ходу движения теплоносителя,но я так понимаю,тогда компенсатор должен быть тоже с правой стороны, а у меня слева.Это Вы и имеете в виду)). Исправлю)
экспорт
на компенсатор Т2Т1 не влияет

главное чтобы на всех чертежах
было Т2Т1 и пока не соблюдается

применили бы 4 цвета:
красный синий зелёный фиолетовый

и стало бы понятнее и потом
легче считать спецификацию
VK05
Цитата(экспорт @ 18.2.2019, 12:09) *
главное чтобы на всех чертежах
было Т2Т1 и пока не соблюдается

Да, увиделаsmile.gif)На схеме компенсатора не совпадает.
Спасибо большое за подсказки!